点型感温火灾探测器 GB4716-2005
5.2 型式检验
5.2.1 型式检验项目为本标准第4章4.2~4.24规定的试验项目。
5.2.2 有下列情况之一时,应时行型式检验:
a) 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b) 正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变可能影响产品性能或正式投产满5年;
c) 产品停产一年以上,恢复生产;
d) 出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大;
e) 发生重大质量事故。
5.2.3 检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
