供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.4 水力平衡装置安装调试
	6.4.1 水力平衡装置的安装位置、预留空间应符合产品说明书要求。
	6.4.2 与水力平衡装置配套的过滤器、压力表等辅助元件的安装应符合设计要求。
	6.4.3 供热系统水力平衡调试的结果应符合本规范第4.4.2条的规定。
		条文说明
	
    6.4.1 不同的水力平衡装置产品对于安装位置、阀门前后直管段、阀门方向、操作空间等方面均有不同要求,应根据产品说明书要求进行安装。
6.4.2 水力平衡装置根据产品及应用的不同,需要配套安装相应的过滤器、压力表等辅助元件以方便调试、故障诊断或保护水力平衡装置,安装时应符合设计要求。
6.4.2 水力平衡装置根据产品及应用的不同,需要配套安装相应的过滤器、压力表等辅助元件以方便调试、故障诊断或保护水力平衡装置,安装时应符合设计要求。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:6.3 烟气冷凝回收装置安装调试
 - 下一节:6.5 热计量装置安装调试
 