点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.24 R型探测器附加试验
4.24.1 目的
检验R型探测器在温度较低的环境中对快速升温的响应能力。
4.24.2 方法
针对不同类别探测器,一只在最大响应时间方位上、另一只在最小响应时间方位上,从表14规定的初始温度,按4.1.5规定分另以10℃/min、20℃/min和30℃/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
检验R型探测器在温度较低的环境中对快速升温的响应能力。
4.24.2 方法
针对不同类别探测器,一只在最大响应时间方位上、另一只在最小响应时间方位上,从表14规定的初始温度,按4.1.5规定分另以10℃/min、20℃/min和30℃/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
表14 R型探测器附加试验初始温度


4.24.3 要求
试样的响应时间应符合表4规定。
试样的响应时间应符合表4规定。