住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
11.2 有线电视系统
11.2.1 住宅建筑应设置有线电视系统,且有线电视系统宜采用当地有线电视业务经营商提供的运营方式。
11.2.2 每套住宅的有线电视系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做分配交接。
11.2.3 住宅套内宜采用双向传输的电视插座。电视插座应暗装,且电视插座底边距地高度宜为0.3m~1.0m。
11.2.4 每套住宅的电视插座装设数量不应少于1个。起居室、主卧室应装设电视插座,次卧室宜装设电视插座。
11.2.5 住宅建筑有线电视系统的同轴电缆宜穿金属导管敷设。
条文说明
11. 2.2 进户线的设置与当地有线电视网的系统设置和收费管理有关。设计方案应以当地管理部门审批为准。
有线电视系统的信号传输线缆,目前采用光缆到小区或到住宅楼,随着三网融合的推进,很快会实现光缆到户。有线电视系统的进户线不应少于1根是针对采用特性阻抗为75Ω的同轴电缆而言,如果采用光缆进户,有一根多芯光缆即可。75-5同轴电缆传输距离一般为300m,超过300m宜采用光缆传输。
有线电视系统三网融合后,光缆进户需进行光电转换,电缆调制解调器(CM)和机顶盒(STB)功能可合一,设备可单独设置也可设置在家居配线箱里。
11.2.3 电视插座面板由于三网融合的推进可能会发生变化,本规范里的电视插座还是按86系列面板预留接线盒。起居室里的电视多半与起居室里的家具组合摆放,电视插座距地0.3m由于电视机的插头长度大于踢脚线的厚度,影响家具的摆放,使用不方便,所以本规范根据实际应用情况将电视插座的安装高度调整为0.3m~1.0m,为电视机配套的电源插座宜与电视插座安装高度一致。
11.2.4 电视插座不应少于1个是规范规定安装的数量,安装位置由建设方和设计人员根据规范确定。起居兼主卧室户型可装1个电视插座,起居室与主卧室分开的住户应安装两个电视插座。
11.2.5 同轴电缆穿金属导管是为了提高屏蔽效果,保证电视信号不受干扰。
