住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            8.3 电动门
	8.3.1 电动门应由就近配电箱(柜)引专用回路供电,供电回路应装设短路、过负荷和剩余电流动作保护器,并应在电动门就地装设隔离电器和手动控制开关或按钮。
	8.3.2 电动门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分,均应可靠接地。
	8.3.3 对于设有火灾自动报警系统的住宅建筑,疏散通道上安装的电动门,应能在发生火灾时自动开启。
		条文说明
	
    8.3.1 装设不大于30mA动作的剩余电流动作保护器,用于漏电时的人身保护。
8.3.3 疏散通道上的电动门包括住宅建筑的出入口处、住宅小区的出入口处等。
8.3.3 疏散通道上的电动门包括住宅建筑的出入口处、住宅小区的出入口处等。
  