6.2 低压配电系统
	6.2.1 住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡。
	6.2.2 住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。
	6.2.3 采用三相电源供电的住宅,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电。
	6.2.4 每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。
	6.2.5 住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时,箱体防护等级不宜低于IP54。
	6.2.6 6层及以下的住宅单元宜采用三相电源供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电。
	6.2.7 7层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。
	6.2.1 三相负荷平衡是为了降低三相低压配电系统的不对称度。
	6.2.2 设带隔离功能的开关电器是为了保障检修人员的安全,缩小电气系统故障时的检修范围。带隔离功能的开关电器可以选用隔离开关也可以选用带隔离功能的断路器。
	6.2.3 本规范第3.3.4条和第3.3.5条规定了三相电源进户的条件,采用三相电源供电的住户一般建筑面积比较大,可能占有二、三层空间。为保障用电安全,在居民可同时触摸到的用电设备范围内应采用同相电源供电。每层采用同相供电容易理解也好操作,但三相电源供电的住宅不一定是占有二、三层空间,也可能只有一层空间。在不能分层供电的情况下就要考虑分房间供电,每间房单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电意为一个房间内2.4m及以上的照明电源不受相序限制,但一个房间内的电源插座不允许出现两个相序。
	6.2.5 室外型箱体的确定应符合当地的地理环境,包括防潮、防雨、防腐、防冻、防晒、防雷击等。
	6.2.6、6.2.7 住宅单元、楼层的住户采用单相电源供电的前提是住户应满足本规范第3.3.3条的条件。单相电源供电的好处是每个住宅单元、楼层的供电电压为AC220V。
	    第6.2.7条里同层户数不宜包括9。同层为8户和9户的计算电流见下列计算:
	    1)同层为8户和9户的单相电流计算:
	
	    式中:
	    Ijs——每层住宅用电量的计算电流(A);
	    Pe——每户的用电负荷量(kW);
	    N——每层住宅户数;
	    Kx——表1中住宅建筑用电负荷需要系数;
	    Ue——供电电压(V);
	    cosφ——功率因数。
	    2)同层为9户的三相电流计算:

- 上一节:6.1 一般规定
 - 下一节:6.3 低压配电线路的保护
 
