9.4 二氧化氯及次氯酸钠使用安全
9.4.1 对稳定性二氧化氯、生产原料中的氧化剂、酸和次氯酸钠溶液等,应选择避光、通风、阴凉的地方分别存放。
9.4.2 稳定性二氧化氯及其生产原料、次氯酸钠溶液等的运输工作应由具有危险品运输资质的单位承担。
9.4.3 反应器、气路系统、吸收系统应确保气密性,并应防止气体逸出。对二氧化氯生产设备应定期进行检修,同时应使生产环境保持通风。
条文说明
9.4.1 该条为强制性条款,根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》确定。二氧化氯、次氯酸钠、亚氯酸钠均属于强氧化剂,应储存在避光、通风、干燥的室温环境里。不得与易燃物、可氧化物质(有机物)及还原剂共储共运。
9.4.3 为强制性条款,工业上二氧化氯的制备一般采用由亚氯酸钠或亚氯酸钠在过量浓盐酸的介质中反应制取的。如盐酸投加过快,会导致二氧化氯的生成速度加快。这样会造成反应液中二氧化氯的过饱和状态,而使二氧化氯逸出到反应系统中,导致反应系统承压增加。若密封性较差,二氧化氯就会逸出到空气中,同时,反应系统气相压力超过反应器承压极限时,还会发生爆炸事故。
此外,亚氯酸钠必须配成一定浓度的溶液,不能将盐酸直接与固体原料接触,否则会因剧烈反应而产生爆炸。
