城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.7 防雷与防电磁涌流
	8.7.1 系统防雷的保护,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。
	8.7.2 在导线进入室内到达信息系统前,应根据设备耐冲击电压大于电涌保护器保护水平同时大于电网最高波动电压的原则,采用多级保护,转移浪涌电流从而有效降低过电压。
	8.7.3 对于由室外引入室内的通信、信号通道应设防雷与防过电压浪涌设备。
	8.7.4 每年进入雷雨季节前必须检查与测试各类接地器(极)接地电阻,并应经常检查防雷与防电涌保护器。发生事故后必须查明原因,并重新测试、及时更换损坏或有问题的接地器(极)与保护器。
	8.7.5 应定期对保护器进行检查、调整与维护,保证其完好可靠。检查内容应包括有无接触不良、漏电流是否过大、绝缘是否良好,发现故障应及时排除。
	8.7.6 应保持各类保护器运行时有良好的环境。
		条文说明
	
    
	8.7.1 为了防止雷击电磁脉冲、开关电磁脉冲和静电放电等原因对电子设备造成的破坏,应执行《建筑物肪雷设计规范》GB 50057标准。
8.7.6 本条中“良好的环境”是指适合的温度、湿度等。
8.7.6 本条中“良好的环境”是指适合的温度、湿度等。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:8.6 执行器和驱动器
 - 下一节:8.8 视频系统
 
