城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.17 变频器
	7.17.1 变频器日常保养项目、内容应符合下列规定:
	    1 带有变频器的变压器,应按照变压器的日常保养规定执行。
	    2 保持变频器室内的环境整洁。
	    3 变频器的指示仪表灵敏准确。
	    4 应及时清理更换防尘过滤网。
	7.17.2 变频器定期检查、维护内容应符合下列规定:
	    1 每年定期检查2次,重点应放在变频器运行时无法检查的部位。
	    2 定期清扫冷却风机,保证出风口无异物,保证良好散热;冷却风机的轴承应根据厂方提供的运行小时进行维护、添加润滑油。
	    3 在正常使用条件下,散热器每年至少清洁2次;运行在污染较严重的场合,散热器的清洁工作应频繁一些;当散热器不可拆卸时,应使用柔软的棉刷或风机进行清扫。
	    4 接触器、继电器、充放电电阻、接线端子、数字接口插件、控制电源:应检查接触器、继电器触点是否粗糙,接触电阻值是否过大,充放电电阻是否有过热的痕迹,应检查螺丝、螺栓等紧固件是否有松动,并进行必要的紧固;电子线路接插件及通信接口是否松动,导体触点、绝缘物和变压器是否有腐蚀、过热的痕迹,是否变色或破损;应检查绝缘电阻是否在正常范围内,并确认控制电源电压是否正确;应确认保护、显示回路有无异常。
	    5 检查电解电容时,应放电并核实无电后方可检查;查看电解电容安全阀是否胀出,外壳是否漏液和变形,其容值应大于额定值的85%。
	    6 检查熔断器接触是否良好,状态指示是否正确。熔断器更换时,应注意其类型;速熔与普通熔断器不应混淆。
		条文说明
	
    
	7.17.2 本条第5款规定检查电解电容时,应放电并核实无电后方可检查。查看电解电容安全阀是否胀出,外壳是否漏液和变形,其容值应大于额定值的85%。因电解电容寿命与温度是指数关系,运行温度下降实际寿命可延长。使用中注意控制电解电容的温度非常重要。大容量电容器在中间直流回路中使用,由于脉冲电流等因素的影响,其性能劣化同时受周围环境温度及尘土的影响,一般使用周期为5年。
  