5.12 电压瞬变(电浪涌)试验
5.12.1 要求
5.12.1.1 试验期间,试样应处于正常工作状态。
5.12.1.2 试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.12.2 方法
5.12.2.1 将试样放在位于接地板上的绝缘台上,试样与其他任何导电结构的距离大于0.5m。
5.12.2.2 按通电工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使试样处于通电工作状态。
5.12.2.3 对试样的AC电源线分别施加幅度为2000V±200V的共模和幅度为1000V±100V的差模的正、负极性瞬变脉冲电压。每次试验加入8个脉冲电压,施加两次瞬变脉冲电压的时间间隔大于1s,相位与交流主电压波形的相位相差45°。试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。
5.12.2.4 对试样的其他外接连线施加幅度为1000V±100V的共模的正、负极性瞬变脉冲电压。如果试样有大量的输入/输出线,则选择每种输入/输出线中有代表性的做试验,如果规定某些连线必须使用屏蔽线,则只对屏蔽层施加瞬变脉冲电压。每次试验加入20个瞬变脉冲电压,施加两次瞬变脉冲电压的时间间隔大于1s。试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。
5.12.2.5 试验后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.12.3 试验设备
试验设备应满足GB 16838-1997中4.19.4要求。
