7.12 二次回路系统
	7.12.1 二次回路的清扫应与配电装置同步进行。
	7.12.2 二次回路系统的检查、清扫,应符合下列规定:
	    1 各控制、转换开关动作应灵活、可靠,接触应良好,损伤失灵的应更换。
	    2 信号灯、光字牌应无损坏,与灯口接触应良好,指示应明显、正确,附件应齐全完好。
	    3 熔断器应完整、无损伤,熔丝规格应符合保护要求。
	    4 汇流母线涂色应鲜明,标志应清楚。
	    5 指示仪表应无损伤,指针动作正常,指示正确;数字仪表显示应正确无误。
	    6 试验传动报警音响和灯光信号应灵敏、正确、可靠。
	    7 二次回路的每一支路和断路器、隔离开关操动机构的电源回路等绝缘电阻均不应小于1MΩ,在比较潮湿的地方,可不小于0.5MΩ。
	    8 当带有操作模拟板时,应检查与现场电气设备的运行状态是否对应。
	    9 继电保护装置的检查、清扫、校验应符合下列规定:
	        1) 电器进行机械部分检查、清理及电气特性试验;
	        2) 进行二次回路绝缘电阻测量及接线牢固性检查试验;
	        3) 晶体管继电器保护装置应检测各个回路的有关参数;
	        4) 进行保护装置的整组动作试验,判明整体动作的正确性。
	    10 直流设备的检查、清扫应符合下列规定:
	        1) 直流设备的电源均按制造厂家使用维护说明书的规定,定期进行均衡充电,核对性充放电;
	        2) 对装置进行清扫,并检查连接引线应无松动、无腐蚀、绝缘完好,导线焊点无脱焊;
	        3) 蓄电池壳体无破裂、无漏液、无爬碱,电池极板无弯曲、无变形、活性物质无脱落、无硫化,极板无腐蚀,极板颜色应正常,允许补液的电池液面应正常;
	        4) 各元件、部件完整无损,各插接件、印刷线路板无变形、无腐蚀、无损伤;
	        5) 按制造厂提供的使用维护说明书要求测量绝缘电阻值,当无特殊说明时不应小于1MΩ,绝缘试验前,对回路中的电子元器件应短接,印刷电路等弱点回路在做绝缘试验时,可将其插件板拔出。
- 上一节:7.11 低压配电装置
 - 下一节:7.13 防雷与过电压保护装置
 
