城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.8 高压熔断器
	7.8.1 高压熔断器检查清扫每年应至少进行一次。
	7.8.2 高压熔断器的检查、清扫应符合下列规定:
	    1 熔丝管应完好、焊接应严密,保护环应牢固。
	    2 熔丝规格应与负荷相匹配,不包括电压互感器一次熔丝。
	    3 跌落式熔断器应完好,熔丝管无变形、堵塞;消弧角(罩)应无变形、变位和烧伤情况,拉、合应灵活,动、静触头应接触良好、可靠。
  