防火卷帘控制器 XF386-2002
5.4 通电试验
5.4.1 要求
5.4.1.1 试验期间,试样应处于正常工作状态。
5.4.1.2 试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.4.2 方法
将试样与模拟试验装置连接,使试样处于通电工作状态,连续运行45d。试验结束时,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.4.1.1 试验期间,试样应处于正常工作状态。
5.4.1.2 试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.4.2 方法
将试样与模拟试验装置连接,使试样处于通电工作状态,连续运行45d。试验结束时,按5.3规定对试样进行基本功能试验。