既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            11.9 其他地基加固方法
	11.9.1 旋喷桩适用于处理淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。对于砾石粒径过大,含量过多及淤泥、淤泥质土有大量纤维质的腐殖土等,应通过现场试验确定其适用性。
	11.9.2 灰土挤密桩适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。
	11.9.3 水泥土搅拌桩适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、素填土、软-可塑黏性土、松散-中密粉细砂、稍密-中密粉土、松散-稍密中粗砂、饱和黄土等地基。
	11.9.4 硅化注浆可分双液硅化法和单液硅化法。当地基土为渗透系数大于2.0m/d的粗颗粒土时,可采用双液硅化法(水玻璃和氯化钙);当地基的渗透系数为0.1m/d~2.0m/d的湿陷性黄土时,可采用单液硅化法(水玻璃);对自重湿陷性黄土,宜采用无压力单液硅化法。
	11.9.5 碱液注浆适用于处理非自重湿陷性黄土地基。
	11.9.6 人工挖孔混凝土灌注桩适用于地基变形过大或地基承载力不足等情况的基础托换加固。
	11.9.7 旋喷桩、灰土挤密桩、水泥土搅拌桩、硅化注浆、碱液注浆的设计与施工应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。人工挖孔混凝土灌注桩的设计与施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定。
		条文说明
	
    11.9.1 旋喷桩是利用钻机钻进至土层的预定位置后,以高压设备通过带有喷嘴的注浆管使浆液以20MPa~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,同时钻杆以一定速度渐渐向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成固结加固体。
固结加固体形状与喷射流移动方向有关。一般分为旋转喷射(简称旋喷)、定向喷射(简称定喷)和摆动喷射(简称摆喷)三种形式。托换加固中一般采用旋转喷射,即旋喷桩。当前,高压喷射注浆法的基本工艺类型有:单管法、二重管法、三重管法和多重管法等四种方法。
旋喷固结体的直径大小与土的种类和密实程度有较密切的关系。对黏性土地基加固,单管旋喷注浆加固体直径一般为0.3m~0.8m;三重管旋喷注浆加固体直径可达0.7m~1.8m;二重管旋喷注浆加固体直径介于上述二者之间。多重管旋喷直径为2.0m~4.0m。
一般在黏性土和黄土中的固结体,其抗压强度可达5MPa~10MPa,砂类土和砂砾层中的固结体其抗压强度可达8MPa~20MPa。
11.9.2 灰土挤密桩适应于无地下水的情况下,其特点是:1 经济;2 灵活性、机动性强;3 施工简单,施工作业面小等。灰土挤密桩法施作时一定要对称施工,不得使用生石灰与土拌合,应采用消解后的石灰,以防灰料膨胀不均匀造成基础拉裂。
11.9.3 水泥土搅拌桩由于设备较大,一般不用于既有建筑物基础下的地基加固。在相邻建筑施工时,要考虑其挤土效应对相邻基础的影响。
11.9.4 化学灌浆的特点是适应性比较强,施工作业面小,加固效果比较快。但是,这种方法对地下水有一定的污染,当施工场地位于饮水源、河流、湖泊、鱼池等附近时,对注浆材料和浆液配比要严格控制。
11.9.6 人工挖孔混凝土灌注桩的特点就是能提供较大的承载能力,同时易于检查持力层的土质情况是否符合设计要求。缺点是施工作业面要求大,施工过程容易扰动周边的土。该方法应在保证安全的条件下实施。
