既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            10.5 地下工程施工引起事故的预防与补救
	10.5.1 当地下工程施工对既有建筑、地下管线或道路造成影响时,可采用隔断墙将既有建筑、地下管线或道路隔开或对既有建筑地基进行加固。隔断墙可采用钢板桩、树根桩、深层搅拌桩、注浆加固或地下连续墙等;对既有建筑地基加固,可采用锚杆静压桩、树根桩或注浆加固等方法,加固深度应大于地下工程底面深度。
	10.5.2 应对地下工程施工影响范围内的通信电缆、高压、易燃和易爆管道等管线采取预防保护措施。
	10.5.3 应对地下工程施工影响范围内的既有建筑和地下管线的沉降和水平位移进行监测。
		条文说明
	
    10.5.1 隔断法是在既有建筑附近进行地下工程施工时,为避免或减少土体位移与变形对建筑物的影响,而在既有建筑与施工地面间设置隔断墙(如钢板桩、地下连续墙、树根桩或深层搅拌桩等墙体)予以保护的方法,国外称侧向托换(lateral underpinning)。墙体主要承受地下工程施工引起的侧向土压力,减少地基差异变形。上海市延安东路外滩天文台由于越江隧道经过其一侧时,就是采用树根桩进行隔断法加固的。
当地下工程施工时,会产生影响范围内的地面建筑物或地下管线的位移和变形,可在施工前对既有建筑的地基基础进行加固,其加固深度应大于地下工程的底面埋置深度,则既有建筑的荷载可直接传递至地下工程的埋置深度以下。
10.5.3 在地下工程施工过程中,为了及时掌握邻近建筑物和地下管线的沉降和水平位移情况,必须及时进行相应的监测。首先需在待测的邻近建筑或地下管线上设置观测点,其数量和位置的确定应能正确反映邻近建筑或地下管线关键点的沉降和位移情况,进行信息化施工。
