6.14 消毒设施
	6.14.1 消毒设施的日常保养项目、内容应符合下列规定:
	    1 每日检查氯瓶(氨瓶)针形阀是否泄漏,安全部件是否完好,并保持氯瓶、氨瓶清洁。
	    2 每日检查称重设备是否准确,并保持干净。
	    3 加氯机(加氨机):随时检查、处理泄漏,并每日检查调整密封垫片,检查弹簧膜阀、压力水、水射器、压力表和转子流量计是否正常,并擦拭干净。
	    4 每日检查蒸发器电源、水位、循环水泵、水温传感器、安全装置等是否正常,并保持清洁。
	    5 输氯(氨)系统:每日检查管道、阀门是否漏氯(氨)并检修。
	    6 起重行车:定期或在使用前检查钢丝绳、吊钩、传动装置是否正常,并保养。
	6.14.2 消毒设施的定期保养项目、内容应符合下列规定:
	    1 氯瓶、氨瓶可委托生产厂在充装前进行维护保养。
	    2 加氯(氨)机:定期清洗转子流量计、平衡箱、中转玻璃罩、水射器,检修过滤管、控制阀、压力表等。
	    3 蒸发器按设备供货商规定的要求进行检查检修。
	    4 输氯(氨)系统管道阀门,应定时清通和检修一次。
	    5 起重行车符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB 6067的规定。
	6.14.3 消毒设施的大修理项目、内容应符合下列规定:
	    1 称重设备每年彻底检修一次,并校验。
	    2 氯瓶、氨瓶每年交由生产厂家进行彻底的检修一次,并油漆。
	    3 加氯(氨)机每年更换安全阀、弹簧膜阀、针形阀、压力表,并进行标定和油漆;进口自动加氯机根据产品说明书要求维护保养。
	    4 每年对蒸发器内胆用热水清洁、烘干,检查是否锈蚀,并对损坏部件进行调换,检修电路系统;进口蒸发器根据产品说明书要求维护。
	    5 输氯(氨)系统的管道阀门每年检修一次。