6.10 活性炭滤池
	6.10.1 活性炭滤池、阀门、冲洗设备(水冲、气水冲洗、表面冲洗)、电气仪表及附属设备(空压机系统等)的运行状况应每日检查,并应做好设备、环境的清洁工作和传动部件的润滑保养工作。
	6.10.2 活性炭滤池定期维护项目、内容应符合下列规定:
	    1 每月对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等检修一次,并及时排除各类故障。
	    2 每年对阀门、冲洗设备、电气仪表及附属设备等检修一次或部分更换,铁件做防腐处理一次。
	6.10.3 活性炭滤池大修理项目、内容应符合下列规定:
	    1 滤池、土建构筑物、机械,5年内必须进行大修一次。
	    2 滤池大修项目、内容应符合下列规定:
	        1) 检查配水系统、滤料,并根据情况更换;
	        2) 控制阀门、管道和附属设施的恢复性检修;
	        3) 土建构筑物进行恢复性检修;
	        4) 检查清水渠,清洗池壁、池底。
	    3 滤池大修理质量应符合下列规定:
	        1) 滤池壁与滤料层接触面的部位凿毛;
	        2) 滤料及承托层按级配分层铺填,每层应平整;
	        3) 滤料经冲洗后抽样检验,不均匀系数符合设计的工艺要求;
	        4) 滤料全部铺设后进行整体验收,经过冲洗后的滤料应平整,并无裂缝和与池壁分离的现象;
	        5) 活性炭滤料的装填或卸出宜采用专用设备或水射器方式进行,水和滤料的体积比宜大于4:1;输送管道的转弯半径宜大于5倍的管径,且每格滤池一次装卸的时间不宜大于24h;
	        6) 新铺滤料前对滤池清洗、消毒,新铺滤料后进行反冲洗,然后试运行,待滤后水合格后方可投入运行;
	        7) 冲洗水泵、空压机、鼓风机等附属设施及电气仪表设备的维护按相关规定要求进行。