2 术语
	2.0.1 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施 fiber to the home communication facilities in residential districts and residential buildings
	    指建筑规划用地红线内住宅区内地下通信管道、光缆交接箱,住宅建筑内管槽及通信线缆、配线设备,住户内家居配线箱、户内管线及各类通信业务信息插座,预留的设备间、电信间等设备安装空间。
	2.0.2 地下通信管道 underground communication duct
	    通信线缆的一种地下敷设通道。由管道、人(手)孔、室外引上管和建筑物引入管等组成。
	2.0.3 配线区 wiring zone
	    在住宅区内根据住宅建筑的分类、住户密度,以单体或若干个住宅建筑组成的配线区域。
	2.0.4 配线管网 wiring pipeline network
	    建筑物内竖井、管槽等组成的管网。
	2.0.5 用户接入点 access point for subscriber
	    多家电信业务经营者共同接入的部位,是电信业务经营者与住宅建设方的工程界面。
	2.0.6 线缆 cable
	    光缆与电缆的统称。
	2.0.7 配线光缆 wiring optical cable
	    用户接入点至设备间配线设备、设备间至与公用通信管道互通的人(手)孔之间连接的光缆。
	2.0.8 用户光缆 subscriber optical cable
	    用户接入点配线设备至家居配线箱之间连接的光缆。
	2.0.9 户内线缆 indoor cable
	    家居配线箱至户内信息插座之间连接的线缆。
	2.0.10 电信间 telecommunications room
	    住宅建筑内放置配线设备并进行线缆交接的专用空间。
	2.0.11 设备间 equipment room
	    住宅区内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的房屋。
	2.0.12 光缆交接箱 optical cable intersection box
	    住宅区内设置的连接配线光缆和用户光缆的配线设备。
	2.0.13 配线设备 wiring facilities
	    住宅建筑内连接通信线缆的配线机柜(架)、配线箱的统称。
	2.0.14 机柜 cabinet
	    用于安装配线与网络设备、引入线缆并端接的封闭式装置。由框架、前后门及侧板组成。
	2.0.15 家居配线箱 household distribution box
	    安装于住户内的多功能配线箱体。
	2.0.16 终端盒 terminal box
	    户内电缆的终端部位盒体。
	2.0.17 信息插座 telecommunications outlet
	    支持各类通信业务的线缆终端模块。
	2.0.18 尾纤 tail fiber
	    一根一端带有光纤连接器插头的光缆组件。
	2.0.19 跳纤 optical fiber jumper
	    一根两端均带有光纤活动连接器插头的光缆组件。
	2.0.20 适配器 adaptor
	    使插头与插头之间实现光学连接的器件。
	2.0.21 光纤连接器 optical fiber connector
	    由跳纤或尾纤和一个与插头匹配的适配器组成。
2.0.1 住宅区与住宅建筑光纤到户通信设施指住宅区规划红线范围内所包括的通信配线网络部分内容,具体如图1所示。
	
	图1 住宅区及住宅建筑内通信设施构成示意
	  图1中,人(手)孔为地下通信管道与公用通信网管道互通的部位,为多家电信业务经营者管线的接入提供了条件。为了保障住宅区内的美观,应尽量减少光缆交接箱的设置。当住宅建筑内每一层的住户数较少时,相邻几层可设置一个共用楼层配线箱。
	2.0.13 用户接入点处的配线箱具有光缆分路、配线及分纤的功能,住宅建筑单元或楼层配线箱的主要作用为用户光缆中光纤的熔接和分纤。