6.5 投药设施
	6.5.1 投药设施日常保养项目、内容,应符合下列规定:
	    1 每日检查投药设施运行是否正常,储存、配制、输送设备有否堵塞、泄漏。
	    2 每日检查设备的润滑、加注和计量是否正常,并进行清洁保养及场地清扫。
	6.5.2 应每年检查储存、配制、输送和加注计量设备一次,做好清洗、修漏、防腐和附属机械设备检修工作,钢制栏杆、平台、管道应按色标进行油漆。
	6.5.3 投药设施大修理项目、内容,应符合下列规定:
	    1 仓库、构筑物每5年大修一次,质量应符合建筑工程有关标准的规定。
	    2 储存设备重做防腐处理。
	6.5.4 次氯酸钠加注设备的维护保养应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查储存输送管道、阀门是否泄漏,并检修、清洁;
	        2) 每日检查加注系统设备是否正常并检修;
	        3) 每日检查相关计量仪器、电气设备是否正常并检修、清洁。
	    2 定期保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 加注设备每年检修一次,更换磨损部件、润滑脂、密封件;
	        2) 次氯酸钠输送管道阀门每年检修一次;
	        3) 相关的电气设备每年清扫一次;
	        4) 相关的计量设备每年校验一次;
	        5) 暴露的支架铁件每年做防腐处理一次;
	        6) 加注室墙面、门窗、地坪每3年清洗检修一次。
	6.5.5 二氧化氯设备的维护保养应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查二氧化氯发生设备、投加设备、计量设备是否运行正常;
	        2) 每日检查二氧化氯原料储备库房情况,看是否有异常;
	        3) 每日检查管道、接口等的密封情况,并注意环境卫生。
	    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每年对二氧化氯发生设备进行维护检修一次;
	        2) 定期维护二氧化氯投加和计量设备,可按液氯投加和计量设备进行维护;
	        3) 每年对二氧化氯投加管路进行检修维护。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每3年对二氧化氯发生装置维修一次;
	        2) 每(1~3)年对二氧化氯管路进行检修维护,必要时进行全面更换;
	        3) 二氧化氯投加和计量装置的大修理项目,可按液氯的投加和计量装置的大修理项目规定进行。
	6.5.6 泄氯吸收装置维护保养应符合下列规定:
	    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 每日检查吸收液(碱、氯化亚铁)、提升泵、储液箱及管道是否泄漏并检修、清洁;
	        2) 每日检查吸收装置电气电路是否正常,并做好清洁工作。
	    2 定期保养项目、内容应符合下列规定:
	        1) 定期测试吸收装置系统的有效性;
	        2) 每年测定一次吸收液有效成分浓度;用碱液中和吸收的,氢氧化钠浓度宜在12%以上,且不出现结晶块;用氯化亚铁反复吸收的,储液箱内应有足够的固体铁质还原剂。
	    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
	        1) 提升泵应每年解体检修一次,更换易损部件、润滑脂;
	        2) 风机(包括电机)的轴承应更换润滑脂,并做防腐处理;
	        3) 系统中暴露的铁件每年进行一次防腐处理;
	        4) 吸收装置所在房间或遮阳棚每3年检修一次。