建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
10.3 排水管沟及井池
主控项目
10.3.1 沟基的处理和井池的底板强度必须符合设计要求。
检验方法:现场观察和尺量检查,检查混凝土强度报告。
10.3.2 排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高,必须符合设计,其允许偏差为±15mm。
检验方法:用水准仪及尺量检查。
一般项目
10.3.3 井、池的规格、尺寸和位置应正确,砌筑和抹灰符合要求。
检验方法:观察及尺量检查。
10.3.4 井盖选用应正确,标志应明显,标高应符合设计要求。
检验方法:观察、尺量检查。
条文说明
主控项目
10.3.1 如沟基夯实和支墩大小、尺寸、距离,强度等不符合要求,待管道安装上,土回填后必然造成沉降不均,管道或接口处将因受力不均而断裂。如井池底板不牢,必然产生井池体变形或开裂,必然迁带管道不均匀沉降,给管网带来损坏。因此必须重视排水沟基的处理和保证井池的底板强度。
10.3.2 检查井、化粪池的底板及进出水管的标高直接影响整个排水系统的使用功能,一处变动迁动多处。故相关标高必须严格控制好。
一般项目
10.3.3 由于排水井池常期处在污水浸泡中,故其砌筑和抹灰等要求应比给水检查井室要严格。
10.3.4 排水检查井是住宅小区或厂区中数量最多的一种检查井,其井盖混用情况也最严重,损坏也最严重,群众意见也最大,故在通车路面下或小区道路下的排水井池也必须严格执行本规范第9.4.3 条、第9.4.4 条的规定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 排水管道安装
- 下一节:11 室外供热管网安装
