建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
7.4 卫生器具排水管道安装
主控项目
7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
检验方法:观察和手扳检查。
7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
检验方法:观察及通水检查。
一般项目
7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表7.4.3的规定。
表7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法

7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4的规定。
表7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度

检验方法:用水平尺和尺量检查。
条文说明
主控项目
7.4.1 根据调研和多年的工程实践情况,卫生器具排水管道与楼板的接合部位一向是薄弱环节,存在严重质量通病,最容易漏水。故强调与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
7.4.2 保留《验评标准》第3.2.2 条编写。主要为了杜绝卫生器具漏水,保证使用功能。
一般项目
7.4.3 保留《验评标准》第3.1.12 条及表3.1.12 编写。
7.4.4 参照GBJ 15-88 第3.4.1 条及表3.4.1 编写。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 卫生器具给水配件安装
- 下一节:8 室内采暖系统安装
