城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            5.9 室内配电线路、电气及照明设备
	5.9.1 1kV以下室内配线、配电盘及闸箱每月进行一次巡视检查。
	5.9.2 巡视检查内容应符合下列规定:
	    1 导线与建筑物等是否摩擦、相蹭,绝缘支撑物是否有损坏和脱落。
	    2 车间裸导线各相的弛度和线间距离是否符合要求,裸导线的防护网(板)与裸导线距离有无变动。
	    3 明敷电线管及槽板等是否破损,铁管接地是否完好。
	    4 电线管防水弯头有无脱落或导线蹭管口等现象。
	    5 各连接头接触是否良好,导线发热是否正常。
	    6 配电盘及闸箱内各接头是否过热,各仪表及指示灯是否正常完好。
	    7 闸箱及箱门是否破损,室外箱盘有无漏雨进水等现象。
	    8 箱、盘金属外皮应良好接地。
	    9 清除内部的灰尘,检查开关接点是否紧固,闸刀和操作杆连接应紧固,动作灵活可靠。
  