6.3 辅助设备安装
主控项目
6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
检验方法:温度计实测检查。
6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。
一般项目
6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10°。
检验方法:观察和分度仪检查。
6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。
检验方法:尺量检查。
6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m。
检验方法:尺量检查。
6.3.9 制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。
检验方法:手扳和尺量检查。
6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。
检验方法:观察检查。
6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。
检验方法:观察检查。
6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。
检验方法:观察检查。
6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7的规定。
6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差应符合表6.3.14 的规定。
	表6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法
	
主控项目
6.3.1 太阳能热水器的集热排管和上、下集管是受热承压部分,为确保使用安全,在装集热玻璃之前一定要作水压试验。
6.3.2 热交换器是热水供应系统的主要辅助设备,其水压试验应与热水供应系统相同。
6.3.3 主要为保证水泵基础质量。
6.3.4 主要为保证水泵安全运行。
6.3.5 要求水箱安装前作满水和水压试验,主要避免安装后漏水不易修补。
一般项目
6.3.6 根据各地经验及各太阳能热水器生产厂家的安装使用说明书综合编写。
6.3.7 主要为避免循环管路集存空气影响水循环。
6.3.8 为了保持系统有足够的循环压差,克服循环阻力。
6.3.9 为防止吸热板与采热管接触不严而影响集热效率。
6.3.10 为排空集热器内的集水,防止严寒地区不用时冻结。
6.3.11 为减少集热器热损失。
6.3.12 为避免集热器内载热流体被冻结。
6.3.13 保留《验评标准》第4.3.7 条及表4.3.7 之1、2 项编写。
6.3.14 保留《验评标准》第4.2.8 条及表4.2.8 之4 编写。
- 上一节:6.2 管道及配件安装
 - 下一节:7 卫生器具安装
 
