5.3 雨水管道及配件安装
主控项目
5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。
5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。
检验方法:对照图纸检查。
5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表5.3. 3的规定。
	表5.3.3 地下埋设雨水排水管道的最小坡度
	
检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
一般项目
5.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。
检验方法:观察检查。
5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。
检验方法:观察和尺量检查。
5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6的规定。
	表5.3.6 悬吊管检查口间距
	
检验方法:拉线、尺量检查。
5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。
5.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定。
	表5.3.8 钢管管道焊口允许偏差和检验方法
	
主控项目
5.3.1 主要为保证工程质量。因雨水管有时是满管流,要具备一定的承压能力。
5.3.2 塑料排水管要求每层设伸缩节,作为雨水管也应按设计要求安装伸缩节。
5.3.3 主要为使排水通畅。
5.3.4 主要防止雨水管道满水后倒灌到生活污水管,破坏水封造成污染并影响雨水排出。
5.3.5 雨水斗的连接管应固定在屋面承重结构上,主要是为了安全、防止断裂;雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏,主要防止接触不严漏水。DN100 是雨水斗的最小规格。
5.3.6 主要为便于清扫。
5.3.7 参照《验评标准》第3.1.12 条表3.1.12 编写。
5.3.8 主要为检验焊接质量。