4.4 给水设备安装
主控项目
4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
检验方法:温度计实测检查。
4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
一般项目
4.4.4 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。
检验方法:对照图纸,尺量检查。
4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。
检验方法:观察检查。
4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。
检验方法:观察检查。
4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4.7的规定。
	表4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法
	
4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。
	表4.4.8管道及设备保温的允许偏差和检验方法
	
注:δ为保温层厚度。
主控项目
4.4.1 为保证水泵基础质量,对水泵就位前的混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置按设计要求进行控制。
4.4.2 为保证水泵运行安全,其试运转的轴承温升值必须符合设备说明书的限定值。
4.4.3 敞口水箱是无压的,作满水试验检验其是否渗漏即可。而密闭水箱(罐)是与系统连在一起的,其水压试验应与系统相一致,即以其工作压力的1.5 倍作水压试验。
一般项目
4.4.4 为使用安全,水箱的支架或底座应构造正确,埋设平整牢固,其尺寸及位置应符合设计规定。
4.4.5 水箱的溢流管和泄放管设置应引至排水地点附近是满足排水方便,不得与排水管直接连接,一定要断开是防止排水系统污物或细菌污染水箱水质。
4.4.6 因弹簧减振器不利于立式水泵运行时保持稳定,故规定立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。
4.4.7 《验评标准》第2.3.7 条及表2.3.7 之1、2 两项经多年使用起到了保证质量的作用。
4.4.8 《验评标准》第2.3.7 条及表2.3.7 之3 项适用检查保温材料,而且非常方便,起到保证质量的作用。
- 上一节:4.3 室内消火栓系统安装
 - 下一节:5 室内排水系统安装
 
