5.1 水泵
	5.1.1 各种泵的运行应符合下列规定:
	    1 水泵工况点长期在低效区工作时,应对水泵进行更新或改造,使泵工作在高效区范围内。
	    2 水泵运行中,进水水位不应低于规定的最低水位。
	    3 水泵出水阀关闭的情况下,电机功率小于或等于110kW时,离心泵连续工作时间不应超过3min;大于110kW时,不宜超过5min。
	    4 泵的振动不应超过现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》JB/T 8097振动烈度C级的规定。
	    5 轴承温升不应超过35℃,滚动轴承内极限温度不得超过75℃,滑动轴承瓦温度不得超过70℃。
	    6 除机械密封及其他无泄漏密封外,填料室应有水滴出,宜为(30~60)滴/min。
	    7 水流通过轴承冷却箱的温升不应大于10℃,进水水温不应超过28℃。
	    8 输送介质含有悬浮物质的泵的轴封水,应有单独的清水源,其压力应比泵的出口压力高0.05MPa以上。
	    9 新装或大修后的水泵首次启动时,应对其配电设备、继电保护、线路及接地线、远程装置和操作装置、电气仪表等进行检查,对电动机的绝缘电阻进行测量,并检查电源三相电压是否在合格范围内。
	5.1.2 离心泵的运行应符合下列规定:
	    1 启动时应符合下列规定:
	        1) 启动前检查清水池或吸水井的水位是否适于开机;
	        2) 检查来水阀门是否开启,出水阀门是否关闭;
	        3) 检查轴承处油位,确保油量满足要求、油路畅通;
	        4) 设计采用非淹没式进水时应用真空泵引水或向泵内注满水形成真空后方可开启电机;
	        5) 当水泵运行平稳,压力表、电流表显示正常时,应缓慢开启出水阀。
	    2 运转时应符合下列规定:
	        1) 运转过程中必须观察仪表读数、轴承温度、填料室滴水和温升、泵的振动和声音等是否正常,发现异常情况应及时处理;
	        2) 巡查进水水位,当水位低于规定的最低水位时应立即查找原因并及时处理。
	    3 停泵时应符合下列规定:
	        1) 停泵前应先关闭出水阀;
	        2) 环境温度低于0℃时应将泵内水排净以免冻裂。 
	5.1.3 立式混流泵的运行应符合下列规定:
	    1 启动时应符合下列规定:
	        1) 启动前应盘车检查其转动是否灵活;
	        2) 立式混流泵宜开阀启动;
	        3) 检查轴承处油位,确保油量满足要求、油路畅通;
	        4) 向填料室上接管引注清洁压力水或向机械密封注入清洁压力水。
	    2 运转时应符合下列规定:
	        1) 运转过程中必须观察仪表读数、轴承温度、填料室滴水和温升、泵的振动和声音等是否正常,发现异常情况应及时处理;
	        2) 检查进水水位,当水位低于规定的最低水位时立即查找原因并及时处理。
	    3 停泵时应符合下列规定:
	        1) 当采用虹吸式的出水管路在停机同时,应开启真空破坏阀防止水倒流;
	        2) 在冰冻季节停泵后,叶轮不应浸入水中。
	5.1.4 轴流泵的运行应符合下列规定:
	    1 启动时应符合下列规定:
	        1) 在启动前应盘车检查其转动是否灵活;
	        2) 打开出水阀;
	        3) 检查轴承处油位,并应确保油量满足要求、油路畅通;
	        4) 向填料室上的注水管引注清洁压力水。
	    2 运转时应符合下列规定:
	        1) 运转过程中必须观察仪表读数,轴承温度、填料室滴水和温升及泵的振动和声音等是否正常,发现异常情况应及时处理;
	        2) 检查进水水位,当水位低于规定的最低水位时,应立即查找原因并及时处理。
	    3 停泵时应符合下列规定:
	        1) 采用虹吸式的出水管路,在停机同时应开启真空破坏阀防止水倒流;
	        2) 在冰冻季节,停泵后叶轮不应浸入水中。    
	5.1.5 长轴深井泵的运行应符合下列规定:
	    1 启动时应符合下列规定:
	        1) 启动前应检查电机润滑油油面高度,并盘车检查其转动是否灵活;
	        2) 用压力清水或用预润清水箱等容器向泵润滑水孔灌水,灌水超过0.1m3后方可启动电机。
	    2 运转时应符合下列规定:
	        1) 运转过程中必须观察各仪表读数、轴承温度、泵的振动和声音是否正常,发现异常情况应及时处理;
	        2) 定期测量深井的静、动水位;
	        3) 第一级叶轮必须浸入动水位以下(3~5)m。
	    3 停泵时应符合下列规定:
	        1) 在电机停止后应检查润滑油面高度,油量不足时及时补充;
	        2) 检查出水管路止回阀是否严密,当有回水现象时应及时处理。
	5.1.6 潜水电泵的运行应符合下列规定:
	    1 启动时应符合下列规定:
	        1) 启动后观测电流声音、振动情况,开阀时应注意电流变化,并控制运行电流在电动机额定电流之内;
	        2) 新装或大修后第一次运行时,运行4h后应停机,并迅速测试热态绝缘电阻,当其值大于设备规定值时方可继续投入运行;
	        3) 潜水电泵停机后如需再启动,间隔应在5min以上。
	    2 运转时应符合下列规定:
	        1) 运行过程中必须观察仪表读数、振动、声音、出水量是否正常,发现异常情况应及时处理;
	        2) 定期测量动、静水位;
	        3) 潜水电泵应在动水位下运行。
	    3 当出水管路无止回阀装置时,停泵前应先将出水阀门关闭再停机。
	5.1.7 水泵异常情况的处理应符合下列规定:
	    1 运行中出现下列情况之一时应立即停机:
	        1) 水泵不吸水,压力表无压力或压力过低;
	        2) 突然发生极强烈的振动和噪声;
	        3) 轴承温度过高或轴承烧毁;
	        4) 水泵发生断轴故障;
	        5) 冷却水进入轴承油箱;
	        6) 机房管线、阀门发生爆破,大量漏水;
	        7) 阀门阀板脱落;
	        8) 水锤造成机座移动;
	        9) 电气设备发生严重故障;
	        10) 井泵动水位过低,形成抽空现象或大量出沙;
	        11) 不可预见的自然灾害危及设备安全;
	        12) 影响设备安全运行的其他突发事故。
	    2 水泵发生异常情况,应详细记录并及时上报。
5.1.1 对本条说明如下:
1 提出了泵的运行工况点及调节的要求,以确保水泵运行在高效区。
2 提出了进水水位的要求。进水水位不符合要求,是泵产生汽蚀的重要原因之一。
