点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.17 振动(正弦)(耐久)试验
4.17.1 目的
检验探测器长时间承受振动影响的能力。
4.17.2 方法
4.17.2.1 将试样按4.1.3规定刚性安装在振动台上。振动期间试样不通电。
4.17.2.2 启动振动试验台,使其在10Hz~150Hz~10Hz的频率循环范围内,以9.810m/s2的加速度幅值、1倍频程每分的扫频速率,分别在X、Y、Z三个互相垂直的轴线上进行20次扫频循环。
4.17.2.3 检查试样外观及紧固部位。按4.1.2规定连接,并接通电源,观察并记录试样状态,若试样能处于正常监视状态,按4.1.5规定,3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.17.3 要求
a) 振动后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;接通电源和监视设备,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s ;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;
c)不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。
4.17.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.16 振动(正弦)(运行)试验
- 下一节:4.18 静电放电抗扰度试验
