4.8 普通滤池
	4.8.1 普通快滤池的运行应符合下列规定:
	    1 冲洗滤池前,在水位降至距滤料层200mm左右时,应关闭出水阀,缓慢开启冲洗阀,待气泡全部释放完毕,方可将冲洗阀逐渐开至最大。
	    2 砂滤池单水冲洗强度宜为(12~15)L/(s·m2)。当采用双层滤料时,单水冲洗强度宜为(14~16)L/(s·m2)。
	    3 有表层冲洗的滤池表层冲洗和反冲洗间隔应一致。
	    4 冲洗滤池时,排水槽、排水管道应畅通,不应有壅水现象。
	    5 冲洗滤池时,冲洗水阀门应逐渐开大,高位水箱不得放空。
	    6 滤池冲洗时的滤料膨胀率宜为30%~40%。
	    7 用泵直接冲洗滤池时,水泵填料不得漏气。
	    8 冲洗结束时,排水的浑浊度不宜大于10NTU。
	    9 滤池进水浑浊度宜控制在3NTU以下。
	    10 滤池运行中,滤床的淹没水深不得小于1.5m。
	    11 正常滤速宜控制在9m/h以下;当采用双层滤料时,正常滤速宜控制在12m/h以下。滤速应保持稳定,不宜产生较大波动。
	    12 滤池应在过滤后设置质量控制点,滤后水浑浊度应小于设定目标值。设有初滤水排放设施的滤池,在滤池冲洗结束重新进入过滤后,应先进行初滤水排放,待滤池初滤水浑浊度符合企业标准时,方可结束初滤水排放和开启清水阀。
	    13 滤池反冲洗周期应根据水头损失、滤后水浑浊度、运行时间确定。
	    14 滤池新装滤料后,应在含氯量30mg/L以上的水中浸泡24h消毒,并应经检验滤后水合格后,冲洗两次以上方能投入使用。
	    15 滤池初用或冲洗后上水时,池中的水位不得低于排水槽,严禁暴露砂层。
	    16 应每年对每格滤池做滤层抽样检查,含泥量不应大于3%,并应记录归档。采用双层滤料时,砂层含泥量不应大于1%,煤层含泥量不应大于3%。
	    17 应定期观察反冲洗时是否有气泡,全年滤料跑失率不应大于10%。
	    18 当滤池停用一周以上时,应将滤池放空;恢复时必须进行反冲洗后才能重新启用。
	4.8.2 V型滤池(气水冲洗滤池)的运行应符合下列规定:
	    1 滤速宜为10m/h以下。
	    2 反冲洗周期应根据水头损失、滤后水浑浊度、运行时间确定。
	    3 反冲洗时应将水位降到排水槽顶后进行。滤池应采用气-气水-水冲洗方式进行反冲洗,同时用滤前水进行表面扫洗。气冲强度宜为(13~17)L/(s·m2),历时(2~4)min;气水冲时,气冲强度宜为(13~17)L/(s·m2),水冲强度宜为(2~3)L/(s·m2),历时(3~4)min;单独水冲时,冲洗强度宜为(4~6)L/(s·m2),历时(3~4)min,表面扫洗强度宜为(2~3)L/(s·m2)。
	    4 运行时滤层上水深应大于1.2m。
	    5 滤池进水浑浊度宜控制在3NTU以下,应设置质量控制点,滤后水浑浊度应小于设定目标值。设有初滤水排放设施的滤池,在滤池冲洗结束重新进入过滤后,不得先开启清水阀,应先进行初滤水排放,待滤池初滤水浑浊度符合企业标准时,方可结束初滤水排放和开启清水阀。
	    6 当滤池停用一周以上恢复时,必须进行有效的消毒、反冲洗后方可重新启用。
	    7 滤池新装滤料后,应在含氯量30mg/L以上的溶液中浸泡24h消毒,并经检验滤后水合格后,冲洗两次以上方可投入使用。
	    8 滤池初用或冲洗后上水时,严禁暴露砂层。
	    9 每年对每格滤池做滤层抽样检查,含泥量不应大于3%,并应记录归档。