点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.15 碰撞(运行)试验
4.15.1 目的
检验探测器承受机械碰撞的适应性。
4.15.2 方法
4.15.2.1 将试样按4.1.3规定刚性安装在碰撞试验设备的水平安装板上,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。
4.15.2.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面能够从水平方向碰撞试样,并对准试样最易遭受破坏的部位。然后,以1.5m/s±0.13m/s的锤头速度、1.9J±0.1J的碰撞动能碰撞试样。碰撞后,保持2min。观察并记录试样状态。
4.15.2.3 检查试样外观及紧固部位。然后按4.1.5规定,3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.15.3 要求
a) 碰撞期间及其后2min内,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;
c) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s ,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s ;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s ,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s ,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;
d) 不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。
4.15.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.14 冲击(运行)试验
- 下一节:4.16 振动(正弦)(运行)试验