点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.9 低温(运行)试验
4.9.1 目的
检验探测器在低温条件下工作的适应性。
4.9.2 方法
4.9.2.1 将试样放入试验箱内,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的降温速率将温度降到—10℃±3℃,在此条件下稳定16 h,观察并记录试样状态。
4.9.2.2 关断电源和监视设备,以不大于1℃/min的升温速率升温至环境温度,取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。然后按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.9.3 要求
a) 降温及温度保持期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s ,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;
c)不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。
4.9.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
