会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            15.4 应急响应系统
	15.4.1 特大型会展建筑宜设置应急响应系统。
	15.4.2 应急响应系统应以火灾自动报警系统、安全技术防范系统等为基础,用以应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件等突发事件。
		条文说明
	
    15.4.1 国务院发布的《国家突发公共事件总体应急预案》中明确要求“举办大型会展和文化体育等重大活动,主办单位应当制定应急预案”。特大型会展建筑承接的大型会展项目较多,宜设置常态化应急响应系统。
15.4.2 会展建筑应急响应系统应根据建筑特点设置应急预案以应对突发公共事件,利用自身报警、安防、通信等系统实现预警、应急处置等功能,以确保人员安全。
15.4.2 会展建筑应急响应系统应根据建筑特点设置应急预案以应对突发公共事件,利用自身报警、安防、通信等系统实现预警、应急处置等功能,以确保人员安全。
  