点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.6 高温响应试验
4.6.1 目的
检验探测器在高温条件下工作的适应性。
4.6.2 方法
以不大于1℃/min的升温速率升温至表1 规定的相应类别试样的最高应用温度,稳定2h。然后按4.1.5条,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.6.3 要求
a) 稳定前和稳定期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 试样的响应时间应符合表5规定。

表5 探测器高温响应时间