会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            13.3 信息显示系统
	13.3.1 特大型、大型会展建筑宜设置信息显示系统,满足展览、会议期间人员对展览信息、会议信息的需求。
	13.3.2 信息显示系统应由视频信号源、控制主机、前端显示屏幕及配套软件等组成。
	13.3.3 信息显示系统布线宜基于建筑内的综合布线系统平台。
	13.3.4 信息显示终端的设置应符合下列规定:
	    1 展区的主展场应设置信息显示终端;
	    2 展览区两侧展板或墙面宜设置信息显示终端;
	    3 会议区主入口、大堂、登录厅等宜设置信息显示终端;
	    4 休息区、签到处、电梯厅宜设置信息显示终端;
	    5 多功能会议厅、国际会议厅、大型学术报告厅宜设置信息显示终端;
	    6 会议室门外宜设置信息显示终端;
	    7 会议区宜设置会议签到引导,主会场、分会场引导,会议室编号及位置引导等。
		条文说明
	
    13.3.2
1 视频信号源可为电视、录像机、影碟机等。
2 控制主机设置在就近机房或值班室,对显示屏进行控制与管理。
3 系统软件支持环境包括操作系统(WINDOWS)和多媒体卡驱动程序,节目的制作/播放环境为一整套工具软件包,提供对节目编辑管理和播放的完全支持。
1 视频信号源可为电视、录像机、影碟机等。
2 控制主机设置在就近机房或值班室,对显示屏进行控制与管理。
3 系统软件支持环境包括操作系统(WINDOWS)和多媒体卡驱动程序,节目的制作/播放环境为一整套工具软件包,提供对节目编辑管理和播放的完全支持。
  