点型感温火灾探测器 GB4716-2005
4.4 响应时间试验
4.4.1 目的
检验探测器稳定在典型应用温度环境下时,对一定升温速率范围的响应能力。
4.4.2 方法
试验用两中试样,一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位上进行。按照规定,分别以1℃/min、3℃/min、5℃/min、10℃/min、20℃/min和30℃/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.4.3 要求
试样在各升温速率下的响应时间应符合表4规定。
