会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.2 闸口机
	8.2.1 每个闸口机处应预留电源及通信接口,每个区域相邻的闸口机宜由同一电源供电。
	8.2.2 当发生紧急疏散时,闸口机应能被强制打开。
	8.2.3 闸口机应带通信接口。
		条文说明
	
    8.2.1 闸口机一般采用单相AC220V供电,或采用DC24V供电。每个闸口机功率按50W~100W计。需要根据闸口机的特性来满足电源及控制要求。每个区域中同一水平线相邻的闸口机,建议由同一电源供电。
8.2.2 对于中型和小型会展建筑,建议闸口机能被远程强制打开。对于特大型、大型会展建筑,闸口机应能被远程强制打开。
8.2.3 闸口机通信接口分为内部通信接口及外部通信接口:
1 内部通信接口是为各闸口机之间及闸口机与就地控制主机之间的内部通信提供联网接口;
2 外部通信接口是为闸口机就地控制主机与监控中心之间的外部通信提供标准协议通信接口。
                - 上一节:8.1 一般规定
 - 下一节:8.3 展区电气设施
 
