会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            4.4 电力监控系统
	4.4.1 特大型会展建筑配变电所中应设置电力监控系统;大型会展建筑配变电所中宜设置电力监控系统。
	4.4.2 会展建筑的电力监控系统的构成、设备选型、系统容量和功能配置应根据供配电系统的特点、运营和管理要求、通信系统的路由等条件确定,并宜兼顾发展的需要。
	4.4.3 会展建筑的电力监控系统装置宜设置在建筑物主配变电值班室内。
	4.4.4 会展建筑的电力监控系统应具备对下列信息进行监测、记录、分析、控制的功能,并应为建筑设备监控系统预留通信接口:
	    1 对高压/低压配变电系统主进线断路器、母联断路器及出线断路器的状态等电气参数;
	    2 配变电系统内重要设备的电气参数;
	    3 开关量状态。
	4.4.5 会展建筑的现场电力监控仪表或其他电力监控模块的通信接口应采用开放性通信协议,并应实时上传采集到的各种电气参数。
	4.4.6 下列装置的监控信息应通过标准接点或接口直接或间接接入电力监控系统:
	    1 干式变压器温控装置;
	    2 直流屏、模拟屏、柴油发电机控制装置;
	    3 集中设置的大容量不间断电源装置(UPS)。
		条文说明
	
    4.4.1 电力监控系统是能效管理系统的一个子系统。由于特大型会展建筑配变电所数量较多,且位置相对分散,为节省物业管理人员数量,整个项目设置一个配变电所值班室进行24小时值班,即在该值班室内设置电力监控系统,对所有配变电所中高/低压设备、变压器、发电机组等电力参数进行监控。该系统与日后的物业管理水平有很大关系,如果管理水平较低,从安全的角度出发建议该系统只监不控;如果管理水平较高,从节能的角度出发建议该系统既监又控。
4.4.6 集中设置的大容量UPS装置一般指100kVA及以上的UPS,主要是考虑到UPS所带负荷均为一级负荷中特别重要负荷,所以要对其装置的工作状态及参数进行监控,以确保电源供电的连续性。
4.4.6 集中设置的大容量UPS装置一般指100kVA及以上的UPS,主要是考虑到UPS所带负荷均为一级负荷中特别重要负荷,所以要对其装置的工作状态及参数进行监控,以确保电源供电的连续性。
  