建筑抗震设计标准 GB/T50011-2010(2024年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            J.1 基本自振周期的调整
	J.1.1 按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用,可按下列规定进行调整:
	    1. 由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架,有纵墙时取周期计算值的80%,无纵墙时取90%;
	    2. 由钢筋混凝土屋架或钢屋架与砖柱组成的排架,取周期计算值的90%;
	    3. 由木屋架、钢木屋架或轻钢屋架与砖柱组成排架,取周期计算值。
  