机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录C 常用的构件隔热防护措施
C.0.1 屋面板等围护构件,表面应粉憎水膨胀珍珠岩砂浆或喷超细无机纤维隔热层(图C.0.1)。
	 
	图C.0.1 屋面板等隔热措施
	1-屋面板;2-隔热层
C.0.2 钢筋混凝土承重结构构件的隔热,宜在构件表面外包玻璃丝棉毯或外包玻璃丝棉毯加铁板网(图C.0.2-1);当构件表面离热源较近,且表面温度大于150℃时,应外包钢板,并应根据温度情况在钢板与构件之间填岩棉、矿棉或预留流动空气层(图C.0.2-2)。
	 
	图C.0.2-1 梁的隔热措施
	1-构件;2-玻璃丝棉毯;3-铁板网
	 
	图C.0.2-2 构件离热源较近时的隔热措施
	1-构件;2-钢板;3-岩棉、矿棉;4-流动空气层
C.0.3 钢筋混凝土柱应采用矩形截面,并应根据热源作用情况,全断面或部分断面包半砖厚的护壁;在稳定热源作用下,应在护壁与柱之间预留流动空气层(图C.0.3)。
	 
	图C.0.3 钢筋混凝土柱隔热措施
	1-构件;2-120厚砖隔热层;3-流动空气层
C.0.4 面对高温炉口或钢渣飞溅的构件表面,应设钢板防护。
  