10.1 一般规定
10.1.1 钢筋混凝土多层与高层厂房,可采用现浇或装配整体式钢筋混凝土框架、框架-剪力墙或框架-支撑结构。
10.1.2 钢筋混凝土多层与高层厂房结构平面布置,宜简单、规则、对称,刚度和承载力分布均匀,并应与荷载布置相对应。在结构单元平面内,框架、剪力墙、支撑等抗侧力构件宜对称、均匀布置,并宜沿结构全高布置。
10.1.3 钢筋混凝土多层与高层厂房的竖向体型,宜规则、均匀,并宜避免有过大的外挑和收进。结构的侧向刚度宜下大上小、逐渐均匀变化。
10.1.4 局部突出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间和设备间等,不应采用砌体结构。
	10.1.5 温度伸缩缝间距,宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。当建筑物的全长超过规定的最大间距时,应根据工程实际情况采取下列构造措施和施工措施:
	    1 提高顶层、底层、山墙和纵墙的端开间等温度影响较大部位的构造配筋率;
	    2 直接受阳光照射的屋面,加厚其隔热保温层或设置架空通风层,外墙设置外保温层;
	    3 顶层的屋面分为长度较小、可独立伸缩的区段;
	    4 采取专门的预应力措施;
	    5 在适当部位设置控制缝;
	    6 结构单元混凝土浇筑时采用后浇带分段施工。后浇带的间距可为30m~40m,宽度可为800mm~1000mm,后浇带的位置,宜设在结构受力较小区段;
	    7 采取能减少混凝土收缩的措施。
10.1.6 当钢筋混凝土多层与高层厂房的体形复杂,且各部分层数、高度、荷载、刚度和地基差异较大,采取结构构造和施工措施难以解决各部分之间的沉降差异时,可设置沉降缝将厂房分成若干个简单的结构单元。沉降缝的宽度,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
10.1.7 布置有较大振动设备的楼层,不宜采用无梁楼盖体系。
10.1.8 在楼层上布置机器设备,应符合现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190的有关规定。质量大的机器设备不宜布置在结构单元的边缘或端部,宜布置在距刚度中心较近的部位;当不可避免时,宜将设备平台与主体结构分开,或在满足工艺要求的条件下低位布置。
10.1.1 钢筋混凝土多层与高层厂房一般层高高、荷载较大且布置有设备,为保证结构有恰当的刚度,一般采用现浇钢筋混凝土结构;当其拼接节点的构造可靠且施工质量可以保证时,也可采用装配整体式钢筋混凝土结构。
10.1.5 伸缩缝间距超过规范限值时,宜采取必要的措施以减少温度应力,本条所列措施为当前设计中常用的措施,设计人员可根据具体情况采取一个措施或同时采用若干措施,也可根据自己的实践经验采取其他一些有效的措施。采取能减少混凝土收缩的措施主要指在材料选择、配合比、养护等方面。
10.1.6 沉降缝的留置一般在新老工程交接部位较多,在同一新建工程中,一般靠调整基底应力、结构构造和施工措施来解决。
10.1.7、10.1.8 无梁楼盖平面外刚度较弱,振动影响较大,振动设备宜直接放在梁上。质量大的机器设备宜布置在刚度中心附近,且其支承部分宜有较大刚度,以减小其影响。
- 上一节:10 钢筋混凝土多层与高层厂房
 - 下一节:10.2 内力与位移计算
 
