10 套管
	10.0.1 1000kV套管的交接试验应包括下列内容:
	    1 油浸式套管试验项目:
	        1)外观检查;
	        2)套管主绝缘的绝缘电阻测量;
	        3)主绝缘介质损耗因数tanδ和电容量测量;
	        4)末屏对地和电压抽头对地的绝缘电阻测量;
	        5)末屏对地的介质损耗因数tanδ测量;
	        6)电压抽头对地耐压试验。
	    2 SF6气体绝缘套管试验项目:
	        1)外观检查;
	        2)套管主绝缘的绝缘电阻测量;
	        3)SF6套管气体试验。
	10.0.2 套管应无破损、裂纹、划痕、鼓包、渗漏油,压力和油位正常。
	10.0.3 测量套管主绝缘的绝缘电阻应符合下列规定:
	    1 测量主绝缘的绝缘电阻,应使用5000V或2500V兆欧表;
	    2 主绝缘的绝缘电阻值不应低于10000MΩ;
	    3 测量时电压抽头应和测量末屏一并接地。
	10.0.4 测量主绝缘介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定:
	    1 套管安装后,在10kV下测量变压器、电抗器用套管主绝缘的介质损耗因数tanδ和电容量;测量时应采用“正接法”,电压抽头应与测量末屏短接。
	    2 油浸式套管的实测电容值与产品铭牌数值相比,其偏差应小于±5%,tanδ值应无明显差别。
	10.0.5 测量末屏对地和电压抽头对地的绝缘电阻应符合下列规定:
	    1 测量末屏对地的绝缘电阻应使用2500V兆欧表,其绝缘电阻值不应低于1000MΩ,当低于该值时,应结合介质损耗因数tanδ综合判断;
	    2 测量电压抽头对地的绝缘电阻,应使用2500V兆欧表,其绝缘电阻值不应低于2000MΩ,当低于该值时,应结合介质损耗因数tanδ综合判断。
	10.0.6 测量末屏对地的介质损耗因数tanδ应符合下列规定:
	    1 试验电压为2kV,采用“反接法”,测量时电压抽头应处于屏蔽状态;
	    2 末屏对地介质损耗因数tanδ应与制造厂试验值无明显差异。
	10.0.7 电压抽头对地耐压试验应符合下列规定:
	    1 电压抽头对地试验电压应为抽头额定工作电压的2倍,持续时间为1min;
	    2 如果运行中电压抽头处于接地状态,不应进行该项目。
	10.0.8 SF6套管气体试验应符合下列规定:
	    1 SF6水分含量在20℃时的体积分数不应大于250μL/L;
	    2 定性检漏无泄漏点,当有怀疑时进行定量检漏,年泄漏率应小于0.5%。