1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            2.1 术语
2.1.1 交接试验 acceptance test
新的电气设备在现场安装后、调试期间所进行的检查和试验。某些设备的交接试验项目实际上在安装工程中已经开展,也属于交接试验范畴。
2.1.2 主体变压器 main transformer
当1000kV变压器采用变压器本体与调压补偿变压器分箱布置时,变压器的本体部分。
2.1.3 调压补偿变压器 voltage regulating and compensating transformer
与主体变压器分箱布置的变压器的调压补偿部分。补偿器的作用是在中性点调压过程中减小变压器第三绕组的电压波动。
2.1.4 主体变压器试验 test of main transformer
单独对主体变压器进行的试验。
2.1.5 调压补偿变压器试验 test of voltage regulating and compensating transformer
单独对调压补偿变压器进行的试验。
2.1.6 变压器整体试验 integral test of transformer
把主体变压器和调压补偿变压器全部连接完成后进行的试验。
2.1.7 电压抽头 voltage tap
是一个容易从套管外面接线,与法兰或其他紧固件绝缘并与电容式套管的一个外导电层相连的引线,用以在套管运行时提供一个电压源。
2.1.8 气体绝缘金属封闭电磁式电压互感器 gas-insulated metal-enclosed inductive voltage transformers
采用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质,用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中的电磁式电压互感器。
   
