6.2 施工
6.2.1 建筑施工及设备安装不得破坏建筑的结构、屋面防水层、建筑保温和附属设施,不得削弱建筑在寿命期内承受荷载作用的能力。
6.2.2 被动式太阳能建筑施工前,应编制详细的施工组织方案。太阳能系统及装置安装应与建筑主体结构施工、其他设备安装、装饰装修等相配合。
6.2.3 被动式太阳能建筑施工应做好细部处理,并应做好密封和防水等。
6.2.4 被动式太阳能集热部件的安装应符合下列规定:
1 安装直接受益窗、集热器等部件时,应对预埋件、连接件进行防腐处理;
2 边框与墙体间缝隙应用密封胶填嵌饱满密实,表面应平整光滑、无裂缝,填塞材料及方法应符合设计要求。
6.2.5 被动式太阳能建筑构造施工应符合下列规定:
1 围护结构周边热桥部位应采取保温措施;
2 地面应选用蓄热性能较好的材料,宜设置防潮层。
6.2.1 被动式太阳能建筑施工安装不能破坏建筑的结构、屋面防水层和附属设施,确保建筑在寿命期内承受荷载的能力。
1 太阳能集热部件施工
集热部件主要包括直接受益窗、空气集热器、附加阳光间等。这些部件的框架宜采用隔热性能好。对框扇遮挡少的材料,最大限度地接收太阳辐射,满足保温隔热要求。直接受益窗、空气集热器等部件的安装,应采用不锈钢预埋件、连接件,如非不锈钢件应做镀锌防腐处理。连接件每边不少于2个,且不大于400mm。为防止在使用过程中由于窗缝隙及施工缝造成冷风渗透,边框与墙体间缝隙应用密封胶填嵌饱满密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料、方法符合设计要求。窗扇应嵌贴经济耐用、密封效果好的弹性密封条。
2 屋面施工顺序及施工方法
被动式太阳能建筑屋面保温做法有两种形式,一种是平屋顶屋面保温,另一种是坡屋顶屋面保温。
1)平屋顶施工顺序及施工方法
平屋顶施工顺序是:屋面板、找平层、隔汽层、保温层、找坡层、找平层、防水层、保护层。
保温层一般采用板状保温材料或散状保温材料,厚度根据当地的纬度和气候条件决定。在保温层上按600mm×600mm配置Φ6钢筋网后做找平层;散状保温材料施工时,应设加气混凝土支撑垫块,在支撑垫块之间均匀地码放用塑料袋包装封口的散状保温材料,厚度为180mm左右,支撑垫块上铺薄混凝土板。其他做法与一般建筑相同。
2)坡屋顶施工顺序及施工方法
坡屋顶屋面一般坡度为26°~30°。屋面基层的构造通常有三种:①檩条、望板、顺水条、挂瓦条;②檩条、椽条、挂瓦条;③檩条、椽条、苇箔、草泥。
坡屋顶屋面保温一般采用室内吊顶。吊顶方法很多,有轻钢龙骨吊纸面石膏板或吸声板、木方龙骨吊PVC板或胶合板、高粱秆抹麻刀灰等。保温材料有袋装珍珠岩、岩棉毡等。
3 地面施工方法
被动式太阳能建筑地面除了具有普通房屋地面的功能以外,还具有蓄热和保温功能,由于地面散失热量较少,仅占房屋总散热量的5%左右,因此,被动式太阳能建筑地面与普通房屋的地面稍有不同。其做法有两种:
1)保温地面法
素土夯实,铺一层油毡或塑料薄膜用来防潮。铺150mm~200mm厚干炉渣用来保温。铺300mm~400mm厚毛石、碎砖或砂石用来蓄热,按常规方法做地面。
2)防寒沟地面法
在房屋基础四周挖600mm深,400mm~500mm宽的沟,内填干炉渣保温。
6.2.2~6.2.4 施工前应熟悉被动式太阳能建筑的全套施工图纸,在确定施工方案时要着重确定各主要部件、节点的施工方法和施工顺序,在材料的选择和采购中,应该注意以下问题:
1 保温材料性能指标应符合设计要求;
2 为确保保温材料的耐久和保温性能,其含水率必须严格控制,如果设计无要求时,应以自然风干状态的含水率为准;吸水性较强的材料必须采取严格的防水防潮措施,不宜露天存放;
3 保温材料进场所提供的质量证明文件应包括其技术指标;
4 选用稻壳、棉籽壳、麦秸等有机材料作保温材料时,应进行防腐、防蛀、防潮处理;
5 板状保温材料在运输及搬运过程中应轻拿轻放,防止损伤断裂,缺棱掉角,以保证板的外形完整;
6 吸热、透光材料应按设计要求选用,无设计要求时,按下列指标选用:吸热体材料,如铁皮、铝板的厚度应该不小于0. 05mm;纤维板、胶合板的厚度应该不小于3mm;透光材料,如玻璃厚度不小于3mm;
7 对集热材料、蓄热材料的使用有特殊设计要求时,施工中应严格执行保证措施;使用蓄热材料、化学材料应有相应的防水、防毒、防潮等安全措施。
6.2.5 本条根据被动式太阳能建筑构造区别于普通建筑的情况,强调指出被动式太阳能建筑在外围护结构的构造及其施工过程中的要求。
