7.2 分项工程验收
7.2.1 分项工程验收宜根据工程施工特点分期进行。
7.2.2 对影响工程安全和系统性能的工序,必须在本工序验收合格后才能进人下一道工序的施工。这些工序包括以下部分:
1 在屋面太阳能热水系统施工前,进行屋面防水工程的验收;
2 在贮水箱就位前,进行贮水箱承重和固定基座的验收;
3 在太阳能集热器支架就位前,进行支架承重和固定基座的验收;
4 在建筑管道井封口前,进行预留管路的验收;
5 太阳能热水系统电气预留管线的验收;
6 在贮水箱进行保温前,进行贮水箱检漏的验收;
7 在系统管路保温前,进行管路水压试验;
8 在隐蔽工程隐蔽前,进行施工质量验收。
7.2.3 从太阳能热水系统取出的热水应符合国家现行标准《城市供水水质标准》 CJ/T 206 的规定。
7.2.4 系统调试合格后,应进行性能检验。
条文说明
7.2 分项工程验收
