【已作废】民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB50364-2005
6.6 管路
6.6.1 太阳能热水系统的管路安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 的相关要求。
6.6.2 水泵应按照厂家规定的方式安装,并应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 的要求。水泵周围应留有检修空间,并应做好接地保护。
6.6.3 安装在室外的水泵,应采取妥当的防雨保护措施。严寒地区和寒冷地区必须采取防冻措施。
6.6.4 电磁阀应水平安装,阀前应加装细网过滤器,阀后应加装调压作用明显的截止阀。
6.6.5 水泵、电磁阀、阀门的安装方向应正确,不得反装,并应便于更换。
6.6.6 承压管路和设备应做水压试验;非承压管路和设备应做灌水试验。试验方法应符合设计要求和本规范第 6.9 节的规定。
6.6.7 管路保温应在水压试验合格后进行,保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB 50185 的要求。
条文说明
6.6 管路
6.6.1 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 规范了各种管路施工要求。太阳能热水系统的管路施工与 GB 50242 相同。限于篇幅,这里引用 GB 50242 的规定,对太阳能热水系统管路的施工加以规范。
6.6.2 本条强调水泵安装的质量要求。
6.6.3 本条强调水泵的防雨和防冻。
6.6.4 本条强调了电磁阀安装的质量要求。
6.6.5 实际安装中,容易出现水泵、电磁阀、阀门的安装方向不正确的现象,本条对此加以强调。
6.6.6 为防止管路漏水,本条对此加以强调。
6.6.7 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。