【已作废】民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB50364-2005
6.2 基座
6.2.1 太阳能热水系统基座应与建筑主体结构连接牢固。
6.2.2 预埋件与基座之间的空隙,应采用细石混凝土填捣密实。
6.2.3 在屋面结构层上现场施工的基座完工后,应做防水处理,并应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》 GB 50207 的要求。
6.2.4 采用预制的集热器支架基座应摆放平稳、整齐,并应与建筑连接牢固,且不得破坏屋面防水层。
6.2.5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件,在太阳能热水系统安装前应涂防腐涂料,并妥善保护。
条文说明
6.2 基座
6.2.1 基座是很关键的部位,关系到太阳能热水系统的稳定和安全,应与主体结构连接牢固。尤其是在既有建筑上增设的基座,由于不是同时施工,更要采取技术措施,与主体结构可靠地连接。本条对此加以强调。
6.2.2 当贮水箱注满水后,其自重将超过建筑楼板的承载能力,因此贮水箱基座必须设在建筑物承重墙(梁)上。因此应对贮水箱基座的放置位置和制作要求加以强调,以确保安全。
6.2.3 一般情况下,太阳能热水系统的承重基座都是在屋面结构层上现场砌(浇)筑。对于在既有建筑上安装的太阳能热水系统,需要刨开屋面面层做基座,因此将破坏原有的防水结构。基座完工后,被破坏的部位重做防水。本条对此加以强调。
6.2.4 不少太阳能热水系统采用预制集热器支架基座,放置在建筑屋面上。本条对此加以规范。
6.2.5 实际施工中,基座顶面预埋件的防腐多被忽视,本条对此加以强调。
目录
返回
上节
下节
