地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.1 一般规定
	7.1.1 对于需要进场检验的材料,应按本规程附录C的规定进行现场抽样复验,材料的性能应符合本规程附录D的规定,并应提交检验合格报告。
	7.1.2 隐蔽工程在隐蔽前应由施工方会同有关各方进行验收。
	7.1.3 工程施工质量的验收,应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
	7.1.4 渗漏治理部位应全数检查。
	7.1.5 工程质量验收应提供下列资料:
	    1 调查报告、设计方案、图纸会审记录、设计变更、洽商记录单;
	    2 施工方案及技术、安全交底;
	    3 材料的产品合格证、质量检验报告;
	    4 隐蔽工程验收记录;
	    5 工程检验批质量验收记录;
	    6 施工队伍的资质证书及主要操作人员的上岗证书;
	    7 事故处理、技术总结报告等其他必需提供的资料。
  