地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
6.2 方案设计
6.2.1 裂缝或砌块灰缝的渗漏宜采取注浆止水或快速封堵、设置刚性防水层等治理措施,并宜符合下列规定:
1 当渗漏量大时,宜采取埋管(嘴)注浆止水,并宜符合下列规定:
1)注浆管(嘴)宜选用金属管或硬质塑料管,并宜配置阀门;
2)注浆管(嘴)宜沿裂缝或砌块灰缝走向布置,间距不宜小于500mm;埋设注浆管(嘴)前宜在选定位置开凿深度为30mm~40mm、宽度不大于30mm的“U"形凹槽,注浆嘴应垂直对准凹槽中心部位裂缝并用速凝型无机防水堵漏材料埋置牢固,注浆前阀门宜保持开启状态;
3)裂缝表面宜采用速凝型无机防水堵漏材料封闭,封缝的宽度不宜小于50mm;
4)宜选用丙烯酸盐、水溶性聚氨酯等黏度较小的灌浆材料,注浆压力不宜大于0.3MPa。
2 当渗漏量小时,可按本条第1款的规定注浆止水,也可采用快速封堵止水。当采取快速封堵时,宜沿裂缝或接缝走向切割出深度20mm~30mm、宽度不大于30mm的“U”形凹槽,然后分段在凹槽中埋设引水管并嵌填速凝型无机防水堵漏材料止水,最后封闭引水孔,并宜用聚合物水泥防水砂浆找平。
3 设置刚性防水层时,宜沿裂缝或接缝走向在两侧各200mm范围内的基层表面多遍涂布渗透型环氧树脂类防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆。对于裂缝分布较密的基层,应大面积设置刚性防水层。
6.2.2 实心砌体结构地下工程墙体大面积渗漏的治理,宜先在有明水渗出的部位埋管引水卸压,再在砌体结构表面大面积抹压厚度不小于5mm的速凝型无机防水堵漏材料止水。经检查无渗漏后,宜涂刷渗透型环氧树脂类防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆,最后再宜用速凝型无机防水堵漏材料封闭引水孔。当基层表面无渗漏明水时,宜直接大面积多遍涂刷渗透型环氧树脂类防水涂料,并宜单层抹压聚合物水泥防水砂浆。
6.2.3 砌体结构地下工程管道根部渗漏的治理宜先止水、再设置刚性防水层,必要时设置柔性防水层,并宜符合本规程第4.2.10条的规定。
6.2.4 当砌体结构地下工程发生因毛细作用导致的墙体返潮、析盐等病害时,宜在墙体下部用聚合物水泥防水砂浆设置防潮层,防潮层的厚度不宜小于10mm。
6.2.1 本条文给出了实心砌体结构地下工程裂缝或砌块灰缝渗漏的治理工艺,对于其中的要点解释如下:
1 采用注浆止水时,考虑到砌体结构的细微孔洞、裂缝较多,密实性较差,故采用了对这类基材有良好浸润性和可灌性的灌浆材料;
3 如前所述,渗透型环氧树脂类防水涂料对基层有很好的亲和性,能填充基层表面的细微孔洞及裂缝,并增加砌块强度,因此推荐使用。
1 采用注浆止水时,考虑到砌体结构的细微孔洞、裂缝较多,密实性较差,故采用了对这类基材有良好浸润性和可灌性的灌浆材料;
3 如前所述,渗透型环氧树脂类防水涂料对基层有很好的亲和性,能填充基层表面的细微孔洞及裂缝,并增加砌块强度,因此推荐使用。