5.3 施工
	5.3.1 管片环、纵接缝渗漏的注浆止水 嵌填密封及壁后注浆的施工应符合下列规定:
	    1 钻孔注浆止水的施工应符合下列规定:
	        1)钻孔注浆设置浆液阻断点时,应使用带定位装置的钻孔设备,钻孔直径宜小,并宜钻双孔注浆形成宽度不宜小于100mm的阻断点;
	        2)注浆嘴应垂直于接缝中心并埋设牢固,在用速凝型聚合物砂浆封闭接缝前,应清除接缝中已失效的嵌缝材料及杂物等;
	        3)注浆宜按照从拱底到拱顶、从渗漏水接缝向两侧的顺序进行,当观察到邻近注浆嘴出浆时,可终止从该注浆嘴注浆并封闭注浆嘴,并宜从下一注浆嘴开始注浆;
	        4)注浆结束后,应按要求拆除注浆嘴并封孔。
	    2 嵌填密封施工应符合下列规定:
	        1)嵌缝作业应在无明水条件下进行;
	        2)嵌缝作业前应清理待嵌缝沟槽,做到缝内两侧基层坚实、平整、干净,并应涂刷与密封材料相容的基层处理剂;
	        3)背衬材料应铺设到位,预留深度符合设计要求,不得有遗漏;
	        4)密封材料宜采用机械工具嵌填,并应做到连续、均匀、密实、饱满,与基层粘结牢固;
	        5)速凝型聚合物砂浆应按要求进行养护。
	    3 壁后注浆施工应符合下列规定:
	        1)注浆宜按确定孔位、通(开)孔、安装注浆嘴、配浆、注浆、拔管、封孔的顺序进行;
	        2)注浆嘴应配备防喷装置;
	        3)宜按照从上部邻接块向下部标准块的方向进行注浆;
	        4)注浆过程中应按设计要求控制注浆压力和单孔注浆量;
	        5)注浆结束后,应按设计要求做好注浆孔的封闭。
	5.3.2 隧道进出洞口段、隧道与连接通道相交部位及轨道交通盾构法隧道道床以下管片接头渗漏治理的施工宜符合设计要求及本规程第5.3.1条的规定。
	5.3.3 管片螺孔渗漏的嵌填密封及注浆止水施工应符合下列规定:
	    1 重新安装螺孔密封圈时,密封圈应定位准确,并应能够被正确挤入密封沟槽内;
	    2 从手孔钻孔至螺孔时,定位应准确,并应采用直径较小的钻杆成孔。
	5.3.4 重新紧固沉管法隧道管段的Ω形止水带时应定位准确,并应按设计要求紧固螺栓、做好金属部件的防锈处理。
	5.3.5 沉管法隧道管段的端钢壳与混凝土管段接缝渗漏的施工应符合本规程第4.3.1条的规定。
	5.3.6 顶管法隧道管节接缝渗漏的注浆止水工艺应符合本规程第4.3.2条的规定。全断面嵌填高模量密封材料时,应先涂布基层处理剂,并设置背衬材料,然后嵌填密封材料。内置式密封止水带的安装应符合本规程第4.3.4条的规定。
1 在钻孔注浆形成浆液阻断点的过程中,考虑到混凝土管片是精度要求很高的预制构件,采用带定位装置的钻机目的是达到精确控制钻孔深度,防止破坏弹性密封垫;选用直径小的钻杆,也是为了尽量减少钻孔过程对管片的破坏。
3 如果隧道衬砌与围岩之间回填不密实造成沉降、变形,发生渗漏的部位静水压力都较大,为避免壁后注浆过程中衬砌外部的水、泥、沙等在压力作用下突入隧道内部,需要在埋设注浆嘴时设置防喷装置。
- 上一节:5.2 方案设计
 - 下一节:6 实心砌体结构渗漏治理
 
