地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.1 一般规定
	5.1.1 盾构法隧道渗漏的调查可按本规程附录B的规定进行。
	5.1.2 混凝土结构盾构法隧道的连接通道及内衬、沉管法隧道管段和顶管法隧道管节的渗漏宜根据现场情况,按本规程第4章的规定进行治理。
	5.1.3 盾构法隧道接缝渗漏的治理宜根据渗漏部位选用表5.1.3所列的技术措施。
	表5.1.3 盾构法隧道接缝渗漏治理的技术措施
	
	    注:●——宜选,○——可选,×——不可选
	 
		条文说明
	
    5.1.1 引起隧道渗漏的原因较为复杂,主要有施工因素、结构因素、环境因素以及材料因素等,如运营中车辆运行引起的振动、土体后期固结导致隧道周围土层产生沉降等。由于隧道中接缝众多,设备、管线复杂,因此治理前应做好前期调查。附录B的内容参考了上海市地方标准《盾构法隧道防水技术规程》DBJ 08-50-96的相关内容。
5.1.2 预制衬砌隧道包括盾构法隧道、沉管法隧道及顶管法隧道。盾构法隧道的防水措施包括自防水混凝土管片、管片外防水涂层、弹性密封垫、螺孔防水等。其中,接缝防水是盾构法隧道防水的重点。沉管管段的接头防水是沉管法隧道防水的重点,一般采取接头部位置GINA型止水带与背水面安装Ω形橡胶止水带相结合的防水措施。管节接头防水是顶管法隧道防水的重点,本规程只涉及混凝土管节。
盾构法隧道连接通道及沉管管段和顶管管节自身渗漏的治理可按本规程第4章的相关规定按裂缝或面渗等形式进行治理。
5.1.3 盾构法隧道中管片接缝众多,是渗漏高发部位,也是渗漏治理的重点。汇总并归纳盾构法隧道典型渗漏部位的治理工艺及材料形成了表5.1.3。实际工程中,可按工程实际情况合理搭配灵活运用。
