11.1 烟囱
Ⅰ 一般规定
11.1.1 本节适用于普通类型的独立砖烟囱和钢筋混凝土烟囱,其高度应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定。
11.1.2 砖烟囱不符合抗震鉴定要求时,可采用钢筋网砂浆面层或扁钢构套加固;钢筋混凝土烟囱不符合抗震鉴定要求时,可采用现浇或喷射钢筋混凝土套加固。
11.1.3 烟囱加固时,高度不超过50m的砖烟囱及设防烈度不高于8度、高度不超过100m的钢筋混凝土烟囱,可不进行抗震验算。
11.1.4 地震时有倒塌伤人危险且无加固价值的烟囱应拆除。
Ⅱ 砖烟囱加固设计及施工
	11.1.5 采用钢筋网砂浆面层加固砖烟囱时,应符合下列要求:
	    1. 水泥砂浆的强度等级宜采用M10。
	    2. 面层厚度可为40~60mm,顶部应设钢筋混凝土圈梁。
	    3. 面层的竖向和环向钢筋,对于A类烟囱,应按表11. 1. 5选用,当为6度时可按7度选用,但竖向钢筋直径可减少2mm,环向钢筋间距可采用300mm;对于设防烈度为6~8度的B类烟囱,钢筋直径仍按表11.1.5选用,但竖向钢筋间距不应大于250mm,环向钢筋间距不应大于200mm。
	    4. 竖向钢筋的端部应设弯钩;下端应锚固在基础或深入地面500mm下的圈梁内,上端应锚固在顶部的圈梁内。
	    5. 面层的施工宜符合本规程第5.3.3条的有关规定。
表11.1.5 A类烟囱钢筋砂浆面层的竖向和环向钢筋
	
	11.1.6 采用扁钢构套加固砖烟囱时,应符合下列要求:
	    1. 烟囱实际的砖强度等级不宜低于MU7.5,实际的砂浆强度等级不宜低于M2.5。
	    2. 竖向和环向扁钢的用量,A类烟囱可按表11.1.6选用,当为6度时可按7度选用,但竖向扁钢厚度可减少2mm;对于设防烈度为6~8度的B类烟囱,扁钢的截面面积宜比表11.1.6增加15%。
	    3. 竖向扁钢应紧贴砖筒壁,且每隔1.0m应采用钢筋与筒壁锚拉,下端应锚固在基础或深入地面500mm下的圈梁内;环向扁钢应与竖向扁钢焊牢。
	    4. 扁钢构套应采取防腐措施。
	表11.1.6 A类烟囱扁钢构套的竖向和环向扁钢
	
	续表 11.1.6
	
Ⅲ 钢筋混凝土烟囱加固设计及施工
	11.1.7 采用钢筋混凝土套加固钢筋混凝土烟囱时,应符合下列要求:
	    1. 混凝土强度等级宜高于原烟囱一个等级,且不应低于C20。
	    2. 钢筋混凝土套的厚度,当浇筑施工时不应小于120mm,当喷射施工时不应小于80mm。
	    3. 对于A类烟囱,竖向钢筋直径不宜小于12mm,其下端应锚入基础内;环向钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm。对于B类烟囱,其竖向钢筋直径宜增加2mm,环向钢筋间距不应大于200mm。
	    4. 钢筋混凝土套的施工应符合本规程第6.3.9条的有关规定。
砖烟囱抗震承载力不足或砖烟囱顶部配筋不符合抗震鉴定要求时,可采用钢筋网砂浆面层或扁钢构套加固。钢筋混凝土烟囱可采用喷射混凝土加固。砖烟囱也可采用喷射混凝土加固。喷射混凝土的加固效果较好,但常受施工机具等条件的限制,且材料消耗较多。加固方案需按合理、有效、经济的原则确定。
面层加固中,竖向钢筋在烟囱根部要有足够的锚固,以避免加固后的烟囱在地震时根部出现弯曲破坏。加固的钢筋用量系按设计规范进行抗震承载力验算后提出的,因此,现有烟囱的砖强度等级为MU10且砌筑砂浆强度等级不低于M5时,可不作抗震验算。
扁钢构套加固中,扁钢的厚度,除满足抗震强度要求外,还考虑了外界环境条件下钢材的锈蚀。竖向扁钢在烟囱根部要有足够的锚固,以避免加固后的烟囱在地震时根部出现弯曲破坏。加固的扁钢用量系按设计规范进行抗震承载力验算后提出的,其中,考虑扁钢在外界环境条件下的锈蚀影响,采用了0.6的折减系数。同样,现有砖烟囱,砖强度等级为MU10且砌筑砂浆强度等级不低于M5时,可不作抗震验算。
对于钢筋混凝土烟囱,按鉴定的要求,当设防烈度不高于8度且高度不超过100m,不需要进行抗震验算,仅需符合构造鉴定要求。因此,采用钢筋混凝土套加固也仅规定构造要求。
